Thermor aeromax 3 Erreur 28
Bonjour
Depuis bientôt 5 ans nous avons un Thermor aeromax 3 régler en permanence en mode ECO avec fonctionnement en heures creuses,
Nous sommes 4 personnes a la maison et le chauffe eau nous a toujours donner de l'eau chaude,
Un jour en rentrant du boulot, j'ai entendu des bips venant du chauffe eau et l'erreur 28 était affichée,
En appuyant sur MODE l'erreur a disparu et nous avons constaté une eau tiède,
J'ai donc effectuer des recherche sur internet et je suis arrivé ici et j'ai commencer par basculer en mode AUTO,
Le chauffe eau ne c'est jamais remis en erreur,
J'ai quand même suivi certains conseils donner a d'autres personnes et j'ai effectuer un entretien de la PAC, démontage des carter, nettoyage et dépoussiérage au pinceau, aspirateur et soufflette avec compresseur, et contrôle de l’écoulement des condensats,
Je précise que l'ensemble était un peut poussiéreux mais rien de catastrophique et l'écoulement ce faisait bien,
J'ai ensuite remonter l'ensemble et remis en marche, laisser tourné la PAC environ 30 minutes avant de relever les infos suivantes :
T01 : 11 °C
T02 : -04 °C
T03 : 27 °C
Il y a t'il un souci dans ces mesures de température ?
Faut-il faire un contrôle de quelque chose ?
Pour moi le T03 correspond a la température de l'eau chaude du ballon, là elle annonce 27 °C alors que je ne peut presque pas tenir ma mains sous l'eau chaude, je ne comprend pas,,,
Par curiosité j'ai lancé le mode BOOST pour voir si le T03 allais changer, et au bout de 3heures le T03 et montée a 55 °C et le chauffe eau c'est arrêté,
Pendant ces 3 heures j'ai contrôlé régulièrement les T01, T02 et T03 :
La T01 n'a jamais changée donc T01 : 11°C
La T02 était parfois a -04 °C et d'autre fois a 03 °C
La T03 monté a chaque relevé jusqu'à atteindre les 55 °C ,
Si quelqu'un peut m'expliquer j'en serais ravie,
Cordialement,
Pascal,
-
Bonjour Monsieur Chaussinand,
les valeurs que vous avez relevées sont cohérentes lorsque T01 = 11°c et T02 = 3°c mais avec T02 à -4°c, je pense qu'il y a une vérification frigorifique à réaliser par un professionnel. Un fonctionnement normal donne un delta T01-T02 à 10°c.
Vous pourrez trouver un frigoriste depuis le site RGE dont voici le lien https://www.qualit-enr.org/annuaire
Merci de votre confiance et nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d'année,
-
Bonjour,
Toujours avec les mêmes soucis avec ce ballon thermodynamique qui ce met en erreur 28 très souvent, bien que, il peux passer plusieurs jours ou tout marche bien et puis certains jours ou il ce met en erreur deux fois dans la journée.
Le delta a augmenter depuis mon 1er message, maintenant c'est en moyenne 20 degrés de différence entre T01 et T02
J'ai fais passer un premier professionnel qui me demande 500€ pour une recherche de fuite de gaz mais sans garantie que cela marche, donc hors de question de dépenser une telle somme sans avoir une garantie de résultat.
Prochain rdv avec un 2eme professionnel début avril qui me prend 130€ pour un diagnostic de panne.
Aujourd’hui une nouvelle erreur (erreur 22) et impossible de redémarrer le ballon sans couper le disjoncteur pour effacer l'erreur 22.
Le ballon redémarre mais que quelque minute en affiche de nouveau l'erreur 28 cette fois.
Je pense que cette fois ci le systeme PAC ne marche plus du tout.
Je suis donc passer en mode FELC ON et la température de l'eau est bien monté jusqu’à la consigne demander.
D’après ce que je comprend, ce mode chauffe l'eau exclusivement avec la résistance et transforme le ballon thermodynamique en ballon classique.
Gael, pouvez vous me renseigner sur le fonctionnement EXACTE de ce mode FELC ON.
Peut-on ce servir de cette fonction en permanence si la PAC est HS ?
La résistance suffit t'elle pour chauffer tous le ballon ?
Ce mode prend t-il en compte les heures creuses ?
Merci de me faire un retour précis svp.
Cordialement
-
Bonjour Monsieur Chaussinand,
la description que vous faites ressemble à un manque de gaz. Le frigoriste devra récupérer le gaz présent dans le circuit, le peser, vérifier s'il y a une fuite de gaz, la réparer si nécessaire et recharger en gaz.
La fonction FELC (Fonction Electrique) est un mode secours. Il actionne une résistance (repère 2) présente au milieu du chauffe-eau ce qui signifie que physiquement seule la partie supérieure sera chauffée. Cette fonction peut fonctionner en permanence, avec où sans heures creuses, sur la même plage de chauffe qu'avec la pompe à chaleur mais en considérant que vous aurez 135 litres d'eau chaude.
Bonne journée à vous,

-
Bonjour Gael.
Je reviens vers vous par rapport a la fonction FELC.
Mon chauffe eau fonctionne sur ce mode depuis environ 9 mois, car la PAC est HS.
Il fonction que pendant les heures creuses et jusqu’à maintenant nous n'avons eu aucun souci de manque d'eau chaude, juste une grosse augmentation de consommation électrique ( ce qui est normal ), d'ou ma question :
Niveau consommation éléctrique, pensez vs qu'avec la fonction FELC mon chauffe eau consommerai plus ou moins qu'un chauffe eau éléctrique traditionnel Thermor DURALIS.
Cordialement.
-
Bonjour Monsieur Chaussinand,
Nous vous informons que vous ne consommerez pas plus avec un aeromax en fonction elec qu'un chauffe eau traditionnel type Duralis. De plus vous bénéficiez de la même protection soit une résistance plongée dans un corps de chauffe. Cependant vous disposez d'une capacité inférieure soit de moitié en fonctionnant uniquement avec la résistance.
Bien cordialement
-
Bonjour,
j'utilise mon ballon thermodynamique en mode secours maintenant depuis quelques années car le groupe m'à lâcher dès la fin de sa garantie.
Si je me trompes pas, le boîtier blanc sur le quel est branché la résistance et le klixon qui gère l'arrêt de la résistance en si la température monte trop haute.
Sauriez vous a combien de degrés la sécurité de ce klixon était-elle réglé.Cordialement.