Pb boitier IO - radiateur

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Anglards,

    le fil pilote reçoit un ordre qui doit bloquer la commande du radiateur (passage en hors gel, délestage, mode absence). Je vous conseille de contacter votre installateur afin de réaliser des verifications de tensions reçues sur le fil pilote du radiateur. 

    Toute intervention sur le réseau électrique doit se faire par une personne possédant les habilitations électriques. Si besoin, vous trouverez des coordonnées d'installateur depuis le site ci-joint https://www.mesdepanneurs.fr/+

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    thierry anglards

    Bonjour,

    En fait, le fil de commande du boîtier IO est connecté directement au fil pilote du radiateur. Cela ne peut donc pas venir de l'installation électrique. Le problème ne peut donc venir du boîtier IO, ou du radiateur. Il me reste qu'à tester le radiateur avec un autre boîtier IO.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien