Radiateur EQUATEUR se met en aération centralisée

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Charpentier,

    le fil pilote du radiateur répond aux tensions qu'il reçoit en modifiant son mode (voir tableau ci dessous).

    Je pense que votre radiateur se met en "délestage centralisé" c'est à dire qu'il reçoit un ordre Absence ou délestage ou Hors gel sur son fil pilote.

    Si vous avez un gestionnaire d'énergie, vérifiez qu'il ne soit pas sur un de ces modes ou qu'il n'envoie pas un ordre non souhaité.

    Si vous n'avez pas de gestionnaire d'énergie, vérifiez que le fil pilote (Noir) ne soit pas raccordé à la terre qui pourrait avoir une fuite. Trouver l'origine de cette fuite à la terre et débranchez le fil pilote.

    Merci de votre confiance,