Pas de chauffe sur l'aéromax2
Bonjour,
Depuis quelques jours, l'eau sanitaire n'est plus chauffée par mon chauffe eau.
Lorsque je vérifie la température de l'eau du ballon, la sonde indique 26°C alors que la consigne est à 55°C. Lorsque j'actionne en marche forcée les différents éléments (PAC, ventilateur, résistance électrique) tout fonctionne. Le mode actuel est AUTO, la PAC démarre bien mais l'eau n'est pas chauffée.
De plus aucune erreur n'est indiquée sur l'écran.
Avez-vous une solution à ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Julien
-
Bonjour Monsieur Braillon,
en mode Auto l'eau doit chauffer avec la pompe à chaleur et l'appoint si nécessaire.
Je vous conseille de vérifier l'échange thermique entre l'air aspiré et l'air refoulé. Pour cela, lancez un Boost pour faire fonctionner la pompe à chaleur au moins 10 minutes - allez dans le menu "Info" et relevez la température T01 et T02.
Vous devez trouver T01 = température ambiante / T02 = T01 -10°c c'est à dire un delta de 10°c. Si ce delta est inférieur à 7°c ou supérieur à 12°c alors il faut faire vérifier le circuit frigorifique par un frigoriste.
Vous trouverez sur le lien suivant une liste de frigoristes sur votre région https://www.qualit-enr.org/
Enfin, si vous souhaitez avoir de l'eau chaude, passez votre chauffe-eau en mode électrique en suivant le document ci-dessous.
Merci de votre confiance,

-
Bonjour Gael,
Merci pour vos conseils.
Alors oui depuis que la PAC ne chauffe plus, je suis passé en mode boost continuellement (j'ai enfin de l'eau chaude).
Concernant les températures T1 et T2, je viens de vérifier et j'avais T1=T2=23°C (le ventilateur était en route ainsi que la PAC mais pas la résistance électrique). Sinon T1 varie de 20° quand le ventilo est en fonctionnement à 40° lorsqu'il est éteint. Le paramètre FAN est à 2 car j'ai un conduit gainé.
Qu'est ce que je peux en déduire ?
Julien
-
Bonjour Monsieur Braillon,
si la température T01 et T02 sont identiques après au moins 10 minutes de fonctionnement de la pompe à chaleur, alors il s'agit certainement d'un manque de gaz dans le circuit frigo.
Pour aller plus loi dans le diagnostique de panne, nous vous conseillons de contacter un installeteur frigoriste depuis le site RGE https://www.qualit-enr.org/ ...si besoin, ce dernier nous contactera sur place.
Bonne journée à vous,