Radiateur
Je souhaite faire remplacer mes 2 convecteurs anciens (2 x 1250W) par des radiateurs Thermor, modèle Baléares 2 plus performants et les mettre à la même place que les anciens. Les 2 radiateurs sont sur le même circuit électrique. L'emplacement disponible pour l'un de ces radiateurs n'est que de 60cm ce qui m'a amené à faire le choix d'un radiateur de 1500W et d'un de 1000W.
Ma question (peut-être stupide ?) est: les nouveaux radiateurs fonctionneront-ils sans problème bien que leur puissance respective ne soit pas la même ?
Merci de votre réponse.
-
Bonjour Monsieur Morisot,
il n'y a pas de question stupide et la réponse apportée ici aidera certainement d'autres personnes qui se posent la même question.
Si on part du principe que les 2 appareils sont mis en oeuvre dans la même pièce, la puissance totale de vos appareils est de 2500w. Si cette puissance est suffisante pour chauffer votre pièce, vous pouvez panacher les puissances des appareils pour atteindre ces 2500w.
Dans les faits, chaque radiateur va chauffer sa zone donc dans la mesure du possible, positionner la plus forte puissance dans la zone la plus froide de la pièce.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.