Radiateur BALEARES 2

Commentaires

4 commentaires

  • Commentaire officiel
    Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur Gravot

    Pour répondre à votre demande, le radiateur Baléares 2 possède bien la détection de fenêtre ouverte.

    Nous vous confirmons que cela est bien une erreur dans le guide de choix.

    Nous vous remercions de cette précision et faisons remonté cette information.

    Nous vous remercions de votre confiance

    Bien cordialement

    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Simon DELATTRE

    Bonjour

     

    Après le remplacement de la commande tactile du Baléares 2 ( l'autre ne fonctionnait pas bien) ,l

    Merci Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Simon DELATTRE

    Bonjour

     

    Après le remplacement de la commande tactile du Baléares 2 ,celle ci reste bloquée sur "Hors gel 7°ordre prioritaire" .Comment en sortir

    Merci Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Monsieur Delattre

    Si votre appareil est en hors gel 7°C ordre prioritaire, c'est qu'il reçoit un ordre via le file pilote. Si vous n'avez pas de gestionnaire ou autre nous vous invitons à débrancher le file pilote

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien