Etalonnage
Bonjour. Je dispose de nombreux kenya3. Sur certains je suis obligé de dire dans la programmation de chauffer par exemple à 18 pour avoir une température ambiante à 20. Du coup je voulais me servir de la fonction d étalonnage du mode expert pour régler ça, sauf que je me rend compte qu elle s appuis sur la température de consigne et non sur la réelle température ambiante tel que perçue par le radiateur. Du coup comment savoir si la température de consigne est bien la température ambiance, vu du radiateur, afin de pouvoir la confronter à la température de la pièce et ainsi régler l étalonnage ?
-
Bonjour Monsieur Gouillard,
l'idée de l'étalonnage est très simple. Il s'agit de modifier l'écriture du thermostat pour qu'il corresponde exactement à la température de pièce.
Si vous demandez 18 °c et qu'il fait 20°c dans la pièce, faites l'étalonnage à +2 afin d'afficher 20 °c (18°c +2°c)
Si vous demandez 20°c et qu'il fait 18°c dans la pièce, faites l'étalonnage à -2°c afin d'afficher 18°c (20°c-2°c)
D'après votre explication vous souhaitez 20°c et votre thermostat est à 18°c donc vous êtes dans le cas numéro 1.
Merci de votre confiance,
-
Bonjour Gael,
Merci pour ce retour, mais ce dernier ne répond pas à mon post sauf erreur.
Ce que j'indique c'est que la température de consigne n'est parfois pas la température "vu du radiateur" (par exemple quand il est en train de chauffer pour l'atteindre ou quand il fait plus chaud qu'on ne demande au radiateur de chauffer...) En bref, sur le radiateur si on voulait étalonner correctement, il faudrait voir 2 températures ; celle souhaitée (consigne) et celle courante (celle que le radiateur voit à l'instant T).
Du coup, si je me base sur la température de consigne pour comparer à celle de la pièce pour l'étalonnage, je risque d'être à coté de la plaque. Du fait ; comment faire ? (en gros pour me baser sur la température de consigne il faudrait que le radiateur soit en dessous de la température de la pièce et ne soit pas en train de chauffer lors de la comparaison pour étalonnage mais dans un cas comme dans l'autre je ne sais pas comment le savoir)
Merci pour votre aide,
-
Bonjour Monsieur Gouillard,
j'ai bien compris votre demande initiale et c'est bien la manœuvre indiquée qu'il faut prendre en compte. Une fois le delta de température modifié, vous retrouverez la cohérence entre la température de la pièce et celle demandée au radiateur.
Dans votre cas il semble que le/les radiateurs montrent une consigne (température affichée sur le radiateur) de 2 °c de moins que la température dans le local donc il faut étalonner à +2°c. Comme le dirait la publicité, c'est plus pas simple que c'est compliqué !
Merci de votre confiance,