Aéromax - erreur INF 24
Bonjour,
Je possède un chauffe eau thermodynamique Aéromax Split. Un message d'erreur "INF 24" (t° d'air en dehors de la plage de fonctionnement de la pompe à chaleur (-5/35°c)) s'affiche, sachant que la température extérieure varie entre 0 et 12° depuis ce problème. Du coup la pompe à chaleur ne fonctionne pas.Nous sommes obligés de passer en auto pour avoir de l'eau chaude.
Avez -vous une idée du problème sachant que la pompe à seulement 3 ans ?
Cordialement
Mr VIEL
-
Bonjour Monsieur Viel,
l'info 24 indique que le chauffe-eau fonctionne en dehors des plages de températures allant de -5°c à + 35°c.En hiver avec des température basses ou en été avec des températures élevées, ce message est cohérent.
Depuis le menu Test ci-dessous:
- vérifiez le fonctionnement du ventilateur depuis le menu TEST. Si ce dernier ne démarre pas, veuillez contacter votre installateur.
- vérifiez la cohérence de la valeur de la sonde extérieur T03 dans INFO. La température doit correspondre à la température extérieure. Si ce n'est pas le cas, il faudra songer à remplacer cette sonde.
Merci de votre confiance,

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire