Bouclage ECS
Bonjour,
Un bouclage ECS avec circulateur a été réalisé sur une installation neuve, sur un chauffe eau Thermor de 300l. Le retour de la boucle ECS est réinjecté dans l'entrée d'eau froide. Le chauffe-eau ne permet que 3 douches, ensuite il produit de l'eau tiède. Est-ce dû à une erreur de conception de l'installation qui crée une déstratification dans le chauffe-eau ? Dans ce cas, quelle solution (réchauffeur de boucle ?)
Merci pour vos réponses éclairées.
-
Bonjour Monsieur Paugam,
la mise en oeuvre d'un bouclage sanitaire sur une installation équipée d'un chauffe-eau électrique n'est pas interdite mais effectivement elle peut générer une déstratification dans le chauffe-eau. Je vous conseille de contacter votre installateur afin de vérifier comment affiner cette mise en oeuvre et éviter ce phénomène.
Un manque d'eau chaude peut venir aussi d'un retour d'eau froide sur l'installation. Je vous conseille de le vérifier en suivant le lien ci-joint. https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000720109-Comment-r%C3%A9aliser-un-test-de-retour-d-eau-froide-sur-l-installation-de-votre-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor-
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.