Changement joint pour ballon d'eau chaude 150l 273015 et ajout réducteur de pression
Bonjour,
Je possède un chauffe-eau 150l code 273015 (2200w/230v) et celui-ci est installé sans réducteur de pression. Le groupe de sécurité n'arrête pas de laisser s'échapper de l'eau ce qui finit par ponctuellement générer une fuite. Un plombier m'a conseillé d'ajouter un réducteur de pression afin d'éviter ce problème. Est-ce que vous confirmez que cela permettra de résoudre le problème ? Pensez-vous que le simple changement du groupe de sécurité pourrait suffire à régler le problème ? Ou finalement, que les 2 sont nécessaires ?
Par ailleurs, je pense que ce chauffe-eau n'a jamais été détartré et je souhaiterais le faire. Cependant avant cela j'aurais souhaité me procurer un joint adapté. Où puis-je me procurer ce type de joint et pour quel tarif ?
D'avance merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Gaëtan
-
Bonjour Monsieur Veyret,
un groupe de sécurité doit évacuer l'excédant d'eau lié à l'augmentation du volume d'eau lors de la chauffe. En dehors de la période de chauffe, ce dernier ne doit pas évacuer d'eau. Si tel est le cas, il existe plusieurs raisons:
- un groupe de sécurité défectueux -> le remplacer
- un groupe de sécurité entartré -> actionner la vanne de purge -> à remplacer si l'écoulement perdure
- une pression trop importante (> 3.5 bars) -> pression du réseau à vérifier avec votre artisan. Installer un réducteur taré à 3.5 bars en sortie du compteur d'eau si nécessaire.
Il existe 2 joints sur votre référence de chauffe-eau 273015. Vérifiez le numéro de série de votre chauffe-eau sur l'étiquette collée sur la cuve et prenez les 4 premiers chiffres:
- si le numéro de série est avant 1408: joint référence 040155
- si le numéro de série est après 1408: joint référence 099060
Vous trouverez notre gamme de radiateurs, chauffe-eau et pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès chez des distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnel dont vous trouverez l'agence la plus proche sur le site de ces enseignes.
Merci de votre confiance,
-
Bonjour Gaël,
Merci pour votre aide. J'ai changé le groupe de sécurité ce qui semble avoir jusqu'ici solutionné mon problème. Et j'en ai donc profité pour vidanger le ballon, évacuer le calcaire et changer le joint ! Il n'y avait pas autant de calcaire que ce que j'aurais pensé mais ça ne lui fera pas de mal!
Bon week-end!
Gaëtan