Aeromax 4 VS 270 L HS
Bonjour,
j'ai un aeromax 4 VS 270, dont je n'ai pas la notice et dont la PAC est HS ( fuite dans la cuve)
je veux donc brancher mon chauffe eau sur mes panneaux solaires : comment faire pour qu'il fonctionne qu'en cas de surplus solaire? puis je passer par le système heures pleines / creuse ? car sans la pac, la consommation électrique du chauffe eau a vraiment augmentée.
J'ai vu sur la notice de l'aeromax 5 que cette prise en charge est native, mais je ne suis pas sur que sur aeromax 4 ce soit le cas.
Merci pour votre aide et support.
-
Bonjour Monsieur Charbonnier,
J’ai pris votre demande en compte dans laquelle vous nous demandez la comptabilité de l'Aéromax 4 avec un système et je vous remercie pour votre confiance.
L'Aéromax 4 n'est pas nativement équipé d'une entrée PV et ne pourra pas être piloté avec une alimentation provenant d'un tel système.
Vous avez la possibilité de positionner l'Aéromax 4 en mode Secours (électrique seul) depuis le menu Installateur - suivez les points verts de la copie de la notice jointe.
Important : la résistance est située sur la moitié de la hauteur de la cuve ce qui signifie que seule la partie située au dessus de la résistance chauffera soit 135 litres.
Merci de votre confiance,

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire