    Bonjour Gldc,

    en effet, les bornes I1 et I2 doivent être connectées sur l'EMS avec une phase et un neutre. L'alimentation 230V ou l'absence d'alimentation sur l'une, l'autre ou les 2 entrées dictera le mode de fonctionnement du système Smart grid.

    Merci de votre confiance,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gldc

    Bonjour merci pour votre réponse. Ça fonctionne :)