Plancher chauffant mozaik/sèche serviette

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour lh1455xl,

    l'installation que vous souhaitez réaliser est tout à fait possible en prenant les précotions suivantes :

    - le thermostat du plancher chauffant devra être installé à l'extérieur de la salle de bains, éloigné d'un radiateur ou d'une source de chaleur comme un couloir afin d'éviter un conflit avec le sèche serviettes Riva 5. 

    - Les Bilbao 3 sont associés à la box Internet par un Bridge Cozytouch. Le thermostat du PRE aura besoin d'un HUB Cozytouch car son protocole d'échange (Zigbee) est différent

    En synthèse, le thermostat du PRE sera connecté à l'application grâce au HUB Cozytouch tandis que les radiateurs le seront grâce au Bridge Cozytouch.

    Je suis dans le coin si besoin, 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Ih1455xl

    Merci pour votre réponse même si je mets une sonde de sol je suis obligé de mettre le pre a l'extérieur?
    J'ai lu dans un autre poste que sur le thermostat sans fil il y a avait 3 mode cela serai peu être plus facile de gérer les 2?
    Est ce que les bilbao, mozaik,et riva5 sont acceptés avec la Somfy tahoma ça m'embête un peu d'avoir le bridge plus le hub?
    Cordialement Mathieu

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    La sonde de dalle est une sécurité, la prise de température se fait par la sonde du thermostat - raison pour laquelle ledit thermostat doit être éloigné des sources de chaleur, des courants d'air ....

    Je vous dirige vers Somfy afin de savoir s'ils ont intégré nos appareils Zigbee à leur box Tahoma et quels sont les possibilité de pilotage. 

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien