Cumul 874409

Commentaires

8 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Monsieur Zini

    Nous vous informons que le kit fixation porte la référence 022166, l'anode 040168 et le kit électrique 900548.

    Merci de votre confiance

    Belle journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    zini

    Bonjour,

    Merci pour votre réponse, vous serait il possible de me fournir une vue éclatée du cumul svp ?

    Malgré l'absence de chauffe électrique actuel : y a t'il déjà une anode dans l'appareil ? Je pense que pour mettre en place l'anode il me faudra enlever le corps de chauffe et je devrais changer le joint, si c'est le cas pourriez vous me donner la référence ?

    Ou puis je trouver une notice de l'appareil une fois transformé ?

    Cordialement

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Zini,

    Veuillez trouver ci-dessous la vue éclatée du produit

    Enfin vous trouverez la notice produit via le lien de notre site THermor.fr (nous n'aurons que celle-ci)

    https://www.thermor.fr/gaerp/download/pacific-pecs-serpentinpdf

    Merci de votre confiance

    Belle journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    zini

    Bonjour,

    Je dois commander le kit eléctrique ainsi que l'anode, je pense que je dois prévoir changer le joint référence 302 : 040158 ?

    Dans le cumul actuellement il y a déjà un thermostat : dois je le remplacer par celui du kit ?

    Y a t il une notice explicative de montage dans le kit ?

    Cordialement

     

    Pascal

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Zini

    Nous vous confirmons que le joint porte bien la référence 040158. En effet si vous faite l'acquisition du kit il faut alors monter le thermostat que comprend celui-ci.

    Vous aurez probablement une notice de montage fournis

    Merci de votre confiance

    Belle journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    zini

    Bonjour,

    J'ai procédé au remplacement de l'anode, la mise en place de la résistance ainsi que du thermostat et l'interrupteur été/hiver, dans la notice accompagnant le kit je n'ai pas toutes les indications :

    Il existe déjà un thermostat, il doit commander la pompe de circulation en entrée du cumul, je l'ai laissé en place ainsi que son bulbe, j'ai ajouté dans la gaine diamêtre 13 mm les 2 bulbes du thermostat de la commande de résistance : est ce bon et dans le bon ordre ?

    Pour finir je n'ai pas pu utiliser le capot fournit dans le kit car la présence de la carte de puissance ACI référence 15.60.0048 m'empèche de fixer le capot qui n'est pas assez profond : que dois je faire ?

    Merci encore pour votre aide.

    Cordialement,

    Pascal

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Zini,

    Vous pouvez mettre mettre plusieurs thermostat/bulbes dans le même doigt de gant. En revanche pour la carte un technicien me dit que le kit porte la référence 900276 pour les modèles avant 2016 et donc un capot de référence 022350 (épuisé). Qu'en est il pour l'année de votre produit. Il me semble que nous avons pas évoqué ce sujet ci-dessus.

    Dans l'attente de vous lire

    Belle journée

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    zini

    Bonjour,

    Effectivement nous n'avons pas parlé d'année de fabrication, pour résoudre le pb j'ai réutilisé l'ancien capot et j'ai fait l'ouverture pour l'emplacement de l'interrupteur sensiblement à la même position que sur le nouveau capot tout en vérifiant que aucun contact ne soit fait avec d'autres éléments.

    Est ce bon pour vous ?

    Je n;ai pas encore alimenté électriquement : je pense mettre une protection avec un disjoncteur de 20A.

    Merci encore pour votre aide précieuse.

    Cordialement

    Pascal

     