AMADEUS 2 et commande domotique Wiser
J'utilise un radiateur Amadeus 2 le fil pilote est relié a un boitier de commande pour radiateur electrique Wiser de Schneider Electrique. Je remarque que quand le commutateur est en position "PROG" et que j'allume le radiateur par l'intermédiaire de mon interface Wiser par le fil pilote , le voyant du radiateur ne s'allume que quand a molette du thermostat est superieur à 5.
Est-ce normal que le thermostat du radiateur soit actif en position "PROG"?
-
Bonjour Tchetchet,
Le radiateur Amadeus 2 ainsi que tous les radiateurs de la marque Thermor ont une régulation se faisant depuis un appareil. Vous indiquez que le boîtier de commande relié à votre radiateur fonctionne avec le fil pilote, il faudra bien sélectionner une température de consigne (qui sera la valeur confort) depuis votre appareil avec la molette.
Je vous invite à consulter notre FAQ sur Qu'est-ce que le fil pilote d'un radiateur électrique ?
Les ordres fil pilote sont généralement des ordres universels fonctionnant par envoi de tension par le fil pilote (noir) de votre appareil.

Par exemple, vous avez mis le curseur sur "PROG" et la température sur molette 5 qui équivaut à 21°C. Si le fil pilote reçoit l'ordre hors gel, celui-ci arrêtera de chauffer s'il fait plus de 7°C dans votre logement. Si vous demandez ECO, l'appareil devrait chauffer pour maintenir une température entre 17 et 18°C.

*molette B = molette de température
Il est donc tout à fait normal que la molette de température soit toujours fonctionnelle.
Je vous remercie de votre confiance et reste à votre disposition au besoin.
Chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.