Quel abonnement EDF pour Malicio 3
Bonjour,
locataire d'un studio de 30m² avec un abonnement EDF de 9kW , car l'électricien nous explique que 6kw ne sont pas suffisant pour Malicio 3 de 65 litres + 1 place vitro 2 feux + 1 chauffage à inertie 1500w + frigo + lave linge. A ses dires, le malicio 3 consomme beaucoup avec ses 2 résistances.
quelle est la position de Thermor ?
-
Bonjour Gilles
le Malicio 65 litres est composé de 2 cuves elles-mêmes équipées d'une résistance chacune. Ces dernières ne chaufferont pas en même temps car la cuve de sortie (gauche) chauffera en premier soit 2250w maximum puis la cuve d'entrée (cuve de droite) avec 1000w.
Sur ces caractéristiques, il faut que vous contactiez votre fournisseur d'énergie qui déterminera la valeur d'abonnement qui correspond aux caractéristiques de votre logement notamment les puissances électriques des équipements.
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire