Cas d'utilisation du Riva 4 mixte
Bonjour Je dispose du chauffage central mais celui-ci est coupé à l'heure très matinale où je prends ma douche. J'ai donc programmé le chauffage électrique de mon Riva 4 pour cela. J'aimerais néanmoins profiter du chauffage central aux autres heures de la journée. Je comprends la nécessité de couper la circulation quand le chauffage électrique fonctionne. Est-ce que l'utilisation d'un robinet thermostatique programmable est envisageable programmé en opposition du chauffage électrique : froid quand le Riva 4 chauffe et inversement ? Merci de votre réponse.
-
Bonjour Monsieur Deflandre,
en effet, en fonctionnement électrique seul, il est nécessaire de fermer la vanne d'alimentation (A) tandis que le robinet de retour (B) vers la chaudière doit être ouvert.
Votre cas n'ayant jamais été testé, nous ne pouvons pas nous engager vers une réponse assurée en sachant que la commande digitale sera réglée soit en mode Eté ou en mode Hiver. Si vous optez pour un fonctionnement en mode Eté et que vous faites circuler de l'eau chaude, les calories de la résistance seront diffusées dans le circuit primaire si le robinet A n'est pas fermé avec, à la clé, une surconsommation électrique.
Au sujet des caractéristiques du thermostat programmable, je vous suggère de contacter un fabricant ou un revendeur afin de savoir si un tel appareil correspond à vos besoins.
Bien chaleureusement,

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire