Chauffe-eau thermodynamique AEROMAX 5 stable 200 - 250 L
Comment régler ce chauffe eau suite au changement des plages Heures Creuses ?
Faut il le programmer pour les 2 nouvelles plages horaires offertes par le fournisseur ?
Est ce que la plage HC de la nuit (probablement 5 heures sera suffisante pour obtenir de l'eau chaude confortable ? ou faudra t il le faire fonctionner sur les 2 plages HC offertes ?
Merci d'avance pour votre assistance.
-
Bonjour Monsieur Turc,
2 possibilités s'offrent à vous:
- brancher le câble heures creuses / heures pleines et paramétrer l'Aéromax 5 sur PAC HC / ELEC HC ou PAC 24h / ELEC HC depuis le menu Installateur > Paramétrages > Plages de chauffe
ou alors
- ne pas brancher le câble des heures creuses / heures pleines et paramétrer l'Aéromax 5 en PAC PROG / ELEC PROG ou PAC 24 / ELEC PROG depuis le menu Installateur > Paramétrages > Plages de chauffe puis faites la programmation en suivant ce tutoriel https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/15081308598172-Comment-programmer-le-chauffe-eau-thermodynamique-A%C3%A9romax-5
Le temps de chauffe moyen est de 7 à 9h heures donc à vous de déterminer si la chauffe de 3h + 5 h est suffisante ou si la relance de chauffe de 3h doit être rallongée en cas de manque d'eau chaude.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.