Programmation Aéromax Split 3

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Tiniko34,

    le sujet suivant détaille le fonctionnement de l'Aéromax Split 3 branché sur une production photovoltaïque https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/13551073965852-Comment-utiliser-le-chauffe-eau-thermodynamique-A%C3%A9romax-Split-3-avec-des-panneaux-photovolta%C3%AFques 

    Le branchement du câble sur l'entrée HC du ballon n'est pas l'alimentation électrique mais une tension de 230 volts qui annonce le début des heures creuses et la fin lorsque la tension est nulle. Cette tension vient généralement d'un contacteur heures creuses mais peut être simulé avec un programmateur par exemple.

    Le créneau des heures creuses est de minimum 8 heures ce qui correspond au (x) créneau(x) historique des heures creuses.

    Enfin, le démarrage de la pompe à chaleur et/ou de l'appoint va dépendre des réglages que vous aurez réalisé sur la commande du ballon (Manuel, ECO).

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    tiniko34

    Bonjour,
    J'ai suivi vos conseils et branché une horloge (programmateur) pour simuler les heures creuses.

    Celui ci est branché sur les bornes 11 et 12.

    Dans la configuration, je suis bien en mode signal HP/HC.

    Lorsqu'une tension de 230v arrive sur ces bornes, le ballon ne se met pas en chauffe avec le PAC.

    Qu'en pensez vous ?

    Merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Tiniko34,

    si le signal 230v arrive sur les bornes I1 et I2 et que le paramètre est bien sur Pilotage externe (depuis le menu Paramètres ou le menu Expert) mais que la pompe à chaleur ne démarre alors je vous suggère d'en faire part à votre installateur afin qu'il en détermine la cause.

    Merci de votre confiance,

    0