Mélangeur EF / EC inapproprié

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Brunet,

    dans vos explications, votre ballon d'eau chaude semble se vider dans le réseau d'eau froide par le limiteur de température ce qui semble peu probable puisque l'eau stockée dans le ballon ne peut pas en sortir tant qu'un robinet d'eau chaude n'est pas ouvert.

    Je vous suggère de vérifier d'abord que vous n'ayez pas un retour d'eau froide dans votre réseau https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000720109-Comment-r%C3%A9aliser-un-test-de-retour-d-eau-froide-sur-l-installation-de-votre-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor 

    Si ce test est négatif vous pouvez voir avec votre installateur pour la mise en œuvre d'un clapet anti-retour.

    Bien chaleureusement, 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Marc BRUNET

    Bonjour, Merci pour vos explications, j' ai fait les tests des robinets tout semble correct, c'est donc bien le mélangeur qui est en cause puisque il n'est pas anti-retour, donc tout appel d'eau froide est considéré comme un appel d'eau chaude. Par contre, ma question est : Est ce qu'il peut y avoir un retour avec ce mélangeur (non anti-retour) en sens contraire dans le chauffe-eau ? Merci de votre réponse.

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour monsieur Brunet,

    le réponse est dans ma première réponse à savoir "votre ballon d'eau chaude semble se vider dans le réseau d'eau froide par le limiteur de température ce qui semble peu probable puisque l'eau stockée dans le ballon ne peut pas en sortir tant qu'un robinet d'eau chaude n'est pas ouvert."

    Nous ne concevons nie ne vendons de limiteur de sécurité c'est pourquoi je vous suggère de faire part de votre demande à un plombier ou au fabriquant du limiteur si vous connaissez sa marque et ses coordonnées.

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.