AEROMAX 4 270L Code 296060
Bonjour,
sur mon AEROMAX 4 270L Code 296060
j'ai une erreur 22 .
J'ai mesuré la valeur des 4 sondes ,et apparemment par rapport au tableau rien de bien anormal .
J'ai fait le test installateur , fonctionnement du compresseur : on l'entend bien tourner.
Fonctionnement de la vanne : on l'entend bien déclencher .
Fonctionnement ventilateur 900 secondes grande vitesse :Rien et
900 secondes petite vitesse :Rien
Je l'ai déposé ,contrôlé : je n'ai qu'une valeur de 235 ohm sur un seul des enroulements .
Le condensateur de 10 micro :ok ,celui de 5 :ok celui de 2 :zéro.
Si le ventilo ne fonctionne pas ,ne serait ce pas pour cela que la sonde trouve -20° ?
Pouvez vous me donner la ref du ventilo svp et est ce que le faisceau condo est fourni ? avec .
Autre question svp ,je suis dans le cas de figure 1(les techniciens n'ont pas raccordé le 2x0,75²) fonctionnent permanent avec programmation interne .
Peut on lancer une marche forcée en dehors des heures ?
Bien cordialement
Molinier Jacques
-
Bonjour Monsieur MOLINIER,
Le ventilateur et la filerie ventilateur (3 condensateurs) sont vendu séparément, voici les références de celle-ci:
- 026255 Filerie ventilateur (3 condensateurs)
- 022675 Ventilateur

Il se pourrait que votre problème vienne du ventilateur inopérant dans le cadre où celui-ci ne tourne pas pendant le fonctionnement de la pompe à chaleur.
Je vous invite donc à relever les valeurs actuelles des sondes (évaporateur haut, évaporateur bas et compresseur) en dehors de la plage de fonctionnement de la pompe à chaleur.
Si vous constatez que les températures sont identiques (quelques degrés près 1°C à 3°C ), cela vient bien du ventilateur inopérant.
Si vous constatez une grosse dérive de sonde en dehors du fonctionnement de la pompe à chaleur, il faudra alors également changer le faisceau sonde. (rèf. 026252 Faisceau 4 sondes PAC).
Concernant la marche forcée en dehors des heures creuses, si vous entendez par là un fonctionnement de votre produit en dehors de sa programmation, vous pouvez utiliser le mode boost de votre Aeromax 4.
Je reste à votre disposition au besoin.
Bien chaleureusement,
-
Bonjour et merci pour le retour.
Cela confirme bien mes présomptions ,au test des sondes les valeurs sont cohérentes .
Je vais remplacer le ventilo.
Au sujet du mode boost , même si le chauffe eau s'est mis en température par la résistance je peux lancer le mode boost un moment pour contrôler le thermodynamique ? ou faut il faire baisser la température ?
Bien cordialement
-
Bonjour Monsieur MOLINIER,
Lorsqu'une erreur sur la partie pompe à chaleur intervient sur votre produit, cela met cette même partie en sécurité, la rendant inopérante.
En mode Auto, votre produit passera automatiquement uniquement par la résistance pour la chauffe de votre eau.
La fonction boost est une demande de remise en chauffe plus immédiate en réduisant l'hystéricise de la relance de la chauffe* de celui-ci, si la température est déjà au maximum la relance de chauffe n'aura pas lieu.
*Delta de température entre la consigne et la température de relance de la chauffe.
J'espère avoir pu vous aiguiller comme il se doit.
Bien chaleureusement,
-
Bonjour
Ventilo remplacé fonctionnement impec .
Merci beaucoup
Bémol tout de même (RIEN A VOIR AVEC L'ASSISTANCE )
Le moteur du ventilo a claqué parce que le condo de 2 micro était hs
Une petite protection thermique sur le moteur avec un défaut reporté à l'écran aurait été de bon secours
Cordialement