AEROMAX 4 270L Code 296060

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Marceau

    Bonjour Monsieur MOLINIER,

    Le ventilateur et la filerie ventilateur (3 condensateurs) sont vendu séparément, voici les références de celle-ci:

    • 026255 Filerie ventilateur (3 condensateurs)
    • 022675 Ventilateur

    Il se pourrait que votre problème vienne du ventilateur inopérant dans le cadre où celui-ci ne tourne pas pendant le fonctionnement de la pompe à chaleur.

    Je vous invite donc à relever les valeurs actuelles des sondes (évaporateur haut, évaporateur bas et compresseur) en dehors de la plage de fonctionnement de la pompe à chaleur.

    Si vous constatez que les températures sont identiques (quelques degrés près 1°C à 3°C ), cela vient bien du ventilateur inopérant.

    Si vous constatez une grosse dérive de sonde en dehors du fonctionnement de la pompe à chaleur, il faudra alors également changer le faisceau sonde. (rèf. 026252 Faisceau 4 sondes PAC).

    Concernant la marche forcée en dehors des heures creuses, si vous entendez par là un fonctionnement de votre produit en dehors de sa programmation, vous pouvez utiliser le mode boost de votre Aeromax 4.

    Je reste à votre disposition au besoin.

    Bien chaleureusement,

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Jacques MOLINIER

    Bonjour et merci pour le retour.

    Cela confirme bien mes présomptions ,au test des sondes les valeurs sont cohérentes .

    Je vais remplacer le ventilo.

    Au sujet du mode boost , même si le chauffe eau s'est mis en température par la résistance je peux lancer le mode boost un moment pour contrôler le thermodynamique ? ou faut il faire baisser la température ?

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Marceau

    Bonjour Monsieur MOLINIER,

    Lorsqu'une erreur sur la partie pompe à chaleur intervient sur votre produit, cela met cette même partie en sécurité, la rendant inopérante. 

    En mode Auto, votre produit passera automatiquement uniquement par la résistance pour la chauffe de votre eau.

    La fonction boost est une demande de remise en chauffe plus immédiate en réduisant l'hystéricise de la relance de la chauffe* de celui-ci, si la température est déjà au maximum la relance de chauffe n'aura pas lieu.

    *Delta de température entre la consigne et la température de relance de la chauffe. 

    J'espère avoir pu vous aiguiller comme il se doit.

    Bien chaleureusement,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Jacques MOLINIER

    Très clair ,merci beaucoup .

    Après le remplacement du ventilo Je ferais baisser un peu  la t° pour faire les essais.

    Bien cordialement ,bonne journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Jacques MOLINIER

    Bonjour

    Ventilo remplacé fonctionnement impec .

    Merci beaucoup

    Bémol tout de même (RIEN A VOIR AVEC L'ASSISTANCE ) 

    Le moteur du ventilo a claqué parce que le condo de 2 micro était hs 

    Une petite protection thermique sur le moteur avec un défaut reporté à l'écran aurait été de bon secours

    Cordialement 