refoulement gainage aeromax 6

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Aries MARC

    volume de la pièce ou sera installé le CET: 35m3

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Aries Marc,

    la mise en œuvre semie-gainée est possible si :

    • Le local d'aspiration est hors gel et non chauffé
    • Le local est équipé d'une entrée d'air donnant à l'extérieur et du diamètre de la bouche d'aspiration (160 mm) afin d'éviter de mettre le local en dépression
    • Le refoulement est réalisé soit en toiture ou en façade avec des sorties d'air dédiées

    Merci de votre confiance,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.