refoulement gainage aeromax 6
Bonjour,
J'envisage d'installer un CET Aéromax 6 240l dans une buanderie non isolée, non chauffée.
J'opterai pour une installation semi-gainée, avec un refoulement dans les combles.
"Toiture libre", relativement bien ventilée, sans film sous toiture.
Cette installation vous semble-t-elle pertinente.

-
Bonjour Aries Marc,
la mise en œuvre semie-gainée est possible si :
- Le local d'aspiration est hors gel et non chauffé
- Le local est équipé d'une entrée d'air donnant à l'extérieur et du diamètre de la bouche d'aspiration (160 mm) afin d'éviter de mettre le local en dépression
- Le refoulement est réalisé soit en toiture ou en façade avec des sorties d'air dédiées
Merci de votre confiance,

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires