Température aeromax 2

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Monsieur Tour

    Afin de modifier le paramètre, nous vous invitons à vous rendre sur la touche SET (correspond aux paramètres de votre produit) puis vous rendre sur la ligne 10 afin de modifier la température

     

    Merci de votre confiance

    Belle journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Josselyn DELALEZ

    Bonjour.
    J ai le même problème. Le bouton set de mon Aeromax a l air inactif. Impossible d aller dans les réglages de températures. Pourriez vous m indiquer la démarche à suivre svp. En vous remerciant.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Madame Delalez,

    je vous suggère de couper l'alimentation électrique de la pompe à chaleur puis de la rallumer pour relancer la communication entre la carte mère et la commande digitale. Si cette manipulation ne solutionne pas le dysfonctionnement du bouton SET, il faudra remplacer la commande digitale soit par votre installateur ou par vos soins.

     Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.

    Une fois votre revendeur trouvé, contactez le muni du code et numéro de série inscrits sur une étiquette collée sur votre appareil.