PaC piscine 2 neuve , mise en eau ok Et in 18 , out 18 , Compressor ne démarre pas
-
Bonjour LK,
si le compresseur ne démarre pas et que les températures d'entrée et de sortie restent identiques, vérifiez les points suivants:
- Que la pompe de filtration soit allumée et en cours de fonctionnement. Si l'eau ne circule pas, le contacteur (flow-switch) ne transmettra pas la demande d'allumage à la PAC
- Que l'entrée d'eau froide soit bien en bas et la sortie d'eau chaude en haut
- Que le manomètre situé sur le côté de la pompe à chaleur ne soit pas à 0. L'aiguille doit être à peu près entre la température extérieur et la température d'eau de la piscine

- Que les vannes soient bien réglées en suivant le tuto suivant https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/5133701500700-Comment-r%C3%A9soudre-le-probl%C3%A8me-d-erreur-EE03-qui-s-affiche-sur-la-commande-digitale-de-l-A%C3%A9romax-Piscine-et-Escale
Si les points suivants ne solutionnent pas le souci de démarrage, nous vous suggérons de contacter votre installateur ou le revendeur de la PAC Piscine.