Aeromax split 3 :Consomation electrique de la pompe à chaleur
La consommation donnée sur vos descriptifs est de 1450W max
Mon relevé à l'Ampèremètre est de 3,2Ampères sous 235Volts correspondant à 752Watts, ceci quelque soit le volume d'eau à chauffer
La température extérieure est supérieure à 15°C
Le COOP étant de 3,37 à 7°C
Quels sont les rapports entre ces chiffres de 1450W et 752W
Merci de me répondre
-
Bonjour Monsieur Lhomme,
vous ne pourrez pas calculer le COP d'un appareil thermodynamique en lien avec la puissance consommée, je m'explique:
La puissance de 1450 watts est une donnée technique qui correspond à la puissance maximale de la pompe à chaleur. Etant donné que votre modèle est équipé de la technologie Inverter et que la température extérieure est clémente, la PAC va faire varier la vitesse du compresseur donc la puissance utilisée pour augmenter le rendement. Le fait de faire varier la vitesse (donc la puissance de fonctionnement), augmente l'efficacité de la pompe à chaleur.
En synthèse, grâce à vos mesures, vous avez confirmé l'efficacité de la technologie Inverter de votre pompe à chaleur.
Bien chaleureusement,