    Bonjour Monsieur Devergne,

    la détection de la température de la pièce est réalisée en aspirant l'air de la pièce qui passe sur la sonde de régulation ce qui signifie que l'unité intérieur a besoin d'aspirer l'air de manière régulière pour réguler la température de la pièce. Ce fonctionnement est "normal" mais ne doit pas générer d'inconfort notamment en mode Sleep. Si c'est le cas, nous vous suggérons d'en faire part à votre installateur.

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Aurélien DEVERGNE

    En mode sleep il y a toujours ce phénomène est-ce normal? 
    Et est-ce normal que cette aspiration soit aussi régulière? 

    J'aimerai pouvoir modifier cet intervalle ou ne plus avoir cette aspiration. Je suppose quand même que la sonde est capable de de reconnaitre la température sans avoir à aspirer de l'air… 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Devergne,

    nous contactons le service en charge de la conception de la régulation des climatisations Thermor afin de connaitre leur avis sur le sujet. Nous revenons vers vous dès que nous aurons les informations.

    Bien chaleureusement,