Passage en triphasé d'un Thermor blindé Thermor Diam 513 281067
Bonjour,
J'ai un chauffe 281067 cablé en monophasé mais j'ai passé mon installation en triphasé.
Pouvez-vous m'indiquer si le Kit Facilitri triphasé THERMOR - Duralis - 800281 est adapté?
Par ailleurs, notre plombier a commis une erreur en vidangeant le chauffe-eau sans nous en informer. Nous avons remis le courant pendant quelques heures alors qu'il était vide. Nous pensons avoir provoqué une défaillance de la résistance. Qu'en pensez-vous ? Merci
-
Bonjour Vince,
Nous vous informons que votre chauffe eau 281067 ne peut être modifié en triphasé. Enfin si vous avez mis en fonctionnement votre chauffe eau sans eau, cela peut faire une "chauffe à sec" et endommager votre résistance (mais cela est à vérifier (nous ne pouvons vous confirmer le diagnostic.
Merci de votre confiance
Belle journée
-
Merci. Concernant la panne, j'ai pu réamorcer le thermostat en pressant simplement le bouton prévu. Je vous remercie pour vos conseils. Pour la conversation en triphasé, je suis un peu surpris car dans un autre post, un client était conseillé pour convertir le même modèle du triphasé au monophasé pour le même modèle.
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires