Aeromax 5- contacteur jour/nuit ou pas ?

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour,

    Pouvez-vous nous indiquer le code erreur qui s'affiche au moment, car il est probablement pas lié à votre branchement. En effet, vous pouvez utiliser  le mode H24/Élec Prog sans le branchement heure creuse/heure pleines. Assurez-vous que votre chauffe eau soit bien branché en chauffe permanente.

    Restant à votre disposition

    Belle journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Packat

    Bonjour,
    tout d'abord merci pour votre retour rapide à mon problème, j'apprécie beaucoup.
    Je n'ai pas de code erreur affiché, j'ai seulement un bip sonore.
    Etant donné que je suis en branchement permanent sans les câbles HP/HC ( comme le câblage n°1 de la notice d'installation), je suppose que mon chauffe-eau demande l'info mais ne le reçoit pas, c' est pour ça qu'il sonne.
    Pour votre dernière proposition, je ne peux pas car je n'ai pas dans le menu le mode PAC h24/ elec prog, car je ne suis pas en photovoltaïque.
    Je suis actuellement en mode PAC prog. / elec prog.
    Et pourriez-vous s'il vous plaît me préciser la différence entre le branchement n° 2 et le n° 3 ?
    En terme de fonctionnement, ou l'intérêt de l'un ou l'autre ? L'un a un contacteur et l'autre non.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Packat,

    le réglage se fera dans le menu expert disponible dans la notice "Installation" et non "Utilisation", il vous permettra de positionner le paramétrage HC :

    Le bip est soit lié à une information de signal HC reçu et un paramétrage inadéquat ou, si le BIP perdure même après le réglage détaillé ci-dessus, un défaut de la carte mère que vous pouvez acquitter en suivant le tutoriel suivant https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/14759194992156-Comment-r%C3%A9soudre-un-BIP-sans-code-erreur-sur-mon-ballon-d-eau-chaude-thermodynamique-A%C3%A9romax-5

    La différence entre les schémas et simplement lié à la configuration de l'installation. Si le compteur est proche du chauffe-eau, le schéma 1 convient, dans le cas contraire et si le tableau est équipé d'un contacteur heures creuses, on se fiera au schéma 2.

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien