Arrêt appoint électrique sur aeromax 5

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Monsieur Pruvot,

    Vous pouvez désactiver la résistance. Le seul risque est de vous retrouver sans eau chaude en cas de température trop basse. Le pourcentage du déclenchement de la résistance est très minim, il est donc dommage de se priver de ce support.

    Merci de votre confiance

    Belle journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    BENOITPRUVOT

    Faux, car lorsque l'on met des plages de programmation, si il n'a pas atteint la température de consigne avant la fin de programmation il va systématiquement taper dans la résistance électrique ! Donc le pourcentage n'est pas minime ! par exemple si je mets une page de programmation de 14h à 23h et que je prends une douche à 22h , il va se remettre à chauffer à 22h en utilisant la résistance puisqu'il va tenter de se remettre à la température de consigne avant 23h !!!! Chose qui est inutile puisqu'il aura tout le temps de réchauffer le lendemain de 14h à 23h !!!! D'où l'utilité de pouvoir couper l'appoint électrique ! 

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien