Compresseur defaut 25 thermor access connect
Bonjour, je rencontre un nouveau problème avec mon ballon thermodynamique access connect qui de façon aléatoire se met en défaut 25.
J' ai vérifié la partie frigorifique il n'y a pas de fuite et le fluide est bien présent le sous refroidissement est de 4°K, j' ai remplacé le condensateur de démarrage, vérifier le câblage compresseur RAS.
Le problème est que certain il ne démarre pas et se met en défaut 25 lorsque cela se produit le compresseur est très chaud et génère un bruit électrique et une surintensité de démarrage qui démontre qu'il y a un blocage mécanique.
Le compresseur doit être remplacé où trouver ce compresseur.
Merci par avance
-
Bpnjour Monsieur Deiber,
le compresseur de l'Aéromax Access n'est pas disponible en pièces détachées. Si la partie thermodynamique est en défaut, notamment le compresseur, nous vous recommandons de faire jouer la garantie auprès de votre installateur ou de votre revendeur en considérant que ce modèle est garantie 5 ans.
Nous vous souhaitons une chaleureuse année 2025,