Hystérésis CET Aeromax 5 250l
Bonjour, sur un CET Aeromax 5 de 250 litres, de combien est l'hystérésis ?
Car lorsque je lui demande 62 degrés, dans le menu installateur quand je vérifie la température de l'eau après un bain, elle est par exemple à 53 degrés et il n'a toujours pas redéclenché la chauffe, ce qui signifie que l'Hystérésis doit au moins être de 10 degrés en mode manuel à 62 degrés.....
Mais je voudrais connaître cette valeur exacte.
Merci
-
Bonjour Monsieur Pruvot,
l'hystérésis peut aller de 5 à 12 °c mais va dépendre de la capacité du ballon (200 ou 250 litres) et de la température de consigne. Nous ne rentrerons pas dans les détails de ces valeurs qui entrent dans les logiques de chauffe et nos secrets industriels.
Ce delta est calculé pour offrir un maximum d'économies en évitant de chauffer trop souvent sans dégrader le confort et préserve la pompe à chaleur en évitant les allumages/arrêts à répétition.
Notez qu'à chaque soutirage d'eau chaude, un léger brassage d'eau chaude et d'eau froide peut réduire la température de stockage, raison pour laquelle le delta de température est différent suivant les caractéristiques de l'appareil.
Merci de votre confiance,
-
D'accord.
Merci j'entends bien et j'ai bien compris.Si vous pouvez juste m'indiquer pour un aeromax 5 de 250l avec une température de consigne a 62 degrés à partir de quelle température il est censé se redéclencher ? Ça m'éviterait de devoir patienter devant le chauffe eau afin de tenter de le voir de moi même.
Car je souhaite avoir toujours une eau de stockage au moins a 52 degrés.
Sinon je vais devoir programmer des heures de chauffe afin de ne pas le laisser descendre sous cette température de 52 degrés.Merci
Cordialement