Raccordement chauffe-eau thermodynamique

Commentaires

4 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Minot,

    un chauffe-eau thermodynamique comme le votre est équipé de 2 câbles en attente de branchement:

    • Le câble d'alimentation permanente à 3 fils (phase/neutre/terre) branché sur un disjoncteur dimensionné par rapport aux caractéristiques de l'appareil (jamais sur un contacteur heures creuses)
    • Le câble des heures creuses à 2 fils branché sur un contacteur heures creuses/heures pleines

    Le câble des heures creuses reçoit une tension de 230 volts provenant du contacteur heures creuses lors du démarrage du créneau au tarif réduit. A 0 volts, il considère que le créneau heures creuses est terminé.

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/8233659462940-Comment-brancher-un-chauffe-eau-en-heures-creuses

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    CHAUF69

    Merci de votre réponse claire et rapide.

    Bonne Réception

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    CHAUF69

    Un petit oubli pour pouvoir raccorder en toute confiance:

    Les 2 circuits (alimentation permanente et heure creuse) sont-ils électriquement indépendants ou faut-il absolument faire en sorte que le neutre/la phase du réseau soient connectés sur les fils Bleu/rouge des deux circuits ou un croisement peut être possible sans risque de court-circuit interne, par exemple :fils bleu du circuit permanent raccordé sur le neutre du réseau et fils bleu heure creuse raccordé sur la phase du réseau.

    Merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    le branchement doit correspondre à ce schéma de principe que vous trouverez dans la notice en d'autre sorte il faut que le câblage vienne de la même ligne électrique.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.