Bonjour,
Je viens d'acquérir une maison équipée d'un chauffe-eau thermodynamique thermor de 250l code 286039 - VS RSE CETHI 250L.
Les 2 fils de 0,75mm² pour les heures creuses ne sont pas raccordées.
Quel est le signal attendu par ces 2 fils (3 possibilités) ?
1 - un contact sec fermé sur heures creuses ? ou bien,
2 - un contact sec ouvert sur heures creuses ? ou bien,
3 - La tension du réseau (230 Vac) pendant les heures creuses ?
Merci de votre réponse
-
Bonjour Monsieur Minot,
un chauffe-eau thermodynamique comme le votre est équipé de 2 câbles en attente de branchement:
- Le câble d'alimentation permanente à 3 fils (phase/neutre/terre) branché sur un disjoncteur dimensionné par rapport aux caractéristiques de l'appareil (jamais sur un contacteur heures creuses)
- Le câble des heures creuses à 2 fils branché sur un contacteur heures creuses/heures pleines
Le câble des heures creuses reçoit une tension de 230 volts provenant du contacteur heures creuses lors du démarrage du créneau au tarif réduit. A 0 volts, il considère que le créneau heures creuses est terminé.
Merci de votre confiance,
-
Un petit oubli pour pouvoir raccorder en toute confiance:
Les 2 circuits (alimentation permanente et heure creuse) sont-ils électriquement indépendants ou faut-il absolument faire en sorte que le neutre/la phase du réseau soient connectés sur les fils Bleu/rouge des deux circuits ou un croisement peut être possible sans risque de court-circuit interne, par exemple :fils bleu du circuit permanent raccordé sur le neutre du réseau et fils bleu heure creuse raccordé sur la phase du réseau.
Merci
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.