Aeromax 5 mural 150L - Programmation Photovoltaïque
Bonsoir,
Je suis en mode PAC prog et ELEC prog .
- Le ballon a été connecté sur "signal photovoltaique" par l'installateur , mais je suis en auto consommation et donc raccordé directement sur le réseau . Est ce le bon choix ?
- Pour le réglage des plages de chauffe, comment n'utiliser qu'une seule plage ? ( Uniquement les heures creuses par exemple . Le réglage m'impose les 2 plages et 12 heures minimum .
Merci de votre réponse
-
Bonjour LED,
si votre Aéromax 5 150 litres est raccordé à un système Photovoltaïque avec un gestionnaire où une centrale PV, le câble PV doit être réalisé sur l'arrivée I1 de la carte électronique. Dès qu'une tension 230v/50 Hz est détectée sur la carte et si l'option photovoltaïque est activée (copie ci-dessous) alors la chauffe débutera à une consigne de 62°c non modifiable.
Vous pouvez incrémenter une seule plage de 12h uniquement si la première plage dure 12h. Le sujet suivant vous explique comment programmer une seule plage de 12 heures
Merci de votre confiance,