Besoin de conseil sur installation et réseau de plomberie d'un Thermor AEROMAX 4 270L
Bonjour,
J'aurai besoin d'aide et de conseils.
Un BET à réalisé une étude concernant mon réseau d'ECS (pour ma villa). Celui-ci même m'a vendu le réseau complet de plomberie (tubes PER, collecteurs, nourrices..) ainsi que le l'appareil cité dans le titre.
J'ai une buanderie, pièce dans laquelle se trouve le thermodynamique et deux salles de bains.
L'installation à été réalisé par mes soins en 2016. Et l'entretien est fait régulièrement. Jusqu'à présent nous nous servions seulement de la première SdB (la plus proche de la buanderie), nous n'avions aucun problème pour prendre une douche d'une durée normale. L'eau chaude arrivait instantanément et la température ne variait pas.
Depuis peu nous utilisons la seconde qui est à une quinzaine de mètre de la buanderie. A l'époque de la conception, le bureau d'étude en question m'avait prévu d'installer un bouclage sanitaire, j'ai donc un circulateur au bout de mon circuit (retour de l'eau à priori non utilisé avec clapets anti-retour).
Le circulateur semble fonctionner correctement, mes tuyaux PER en faux-plafond sont recouvert de 50cm de laine de verre. La vanne thermostatique de mon mitigeur fonctionne.
J'ai modifié mon installation pour essayer d'obtenir un meilleur rendement (avant j'étais aspiration extérieure et refoulement extérieur, aujourd'hui je suis en aspiration intérieure et refoulement extérieur (j'ai changé les paramètres dans l'appareil en rentrant dans le mode installateur).
J'ai appelé le BET récemment pour leur expliquer que dans la seconde douche l'eau chaude arrivait et était présente pendant une ou deux minutes et qu'ensuite il fallait couper l'eau un instant afin qu'elle puisse se renouveler. Ce qui n'est à priori pas normal.
Ces derniers m'ont dit qu'aujourd'hui, ils n'autorisaient plus les circulateurs avec les appareils thermodynamiques. Pourquoi ? Les règlements ont-ils changés ? Quelles influences sur l'installation ?
Pensez-vous qu'il est logique que mon installation ne soit pas optimum ?
Dans un premier temps que me conseillerez-vous ?
J'ai contacté une entreprise proche de chez moi, spécialisée dans l'installation de pompes à chaleur et thermodynamiques, ces derniers mon conseillés de rajouter à mon réseau un ballon tampon après le circulateur. Qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant par avance.
Maxime
-
Bonjour Monsieur Duboz,
en effet, la mise en œuvre d'un bouclage sanitaire sur une installation de production d'eau chaude thermodynamique n'est pas préconisée car la pompe vient brasser l'eau dans la cuve, casser la stratification naturelle (eau chaude en haut, eau froide en bas) et modifier la température de stockage. La baisse de température est détectée par la sonde de température d'eau et risque de créer des allumages/arrêts de la pompe à chaleur avec le risque d'une casse du compresseur.
Cette mise en œuvre n'est pas à proprement parlé interdite, elle est déconseillée par les fabricants de chauffe-eau thermodynamique.
Je vous joins un lien vers une FAQ qui vous explique nos préconisations - elles sont en phase avec celles de votre dernier installateur https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/7082824694172-Comment-faire-un-bouclage-sanitaire-sur-un-chauffe-eau-thermodynamique
Je suis dans le coin si besoin,
-
Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide, j'ai bien compris, c'est très clair à présent.
Entre temps, d'autres professionnels m'ont confirmé vos dires.
Je vais donc investir dans un ballon tampon intermédiaire que j'intégrerai à mon circuit selon le schéma que vous m'avez transmis.
Seulement je ne sais sur quel volume m'orienter. 25L ? 50L ? Comment le déterminer ?
Par avance, merci.
-
Bonjour Monsieur Duboz,
le volume dépend de la quantité d'eau qui se trouve dans le réseau d'eau chaude entre la production principale et la petite capacité. Plus le volume est important, plus celui du ballon tampon le sera pour éviter une baisse trop importante du volume d'eau chaude.
En moyenne une capacité de 30 litres est utilisé.
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
5 commentaires