Besoin de conseil sur installation et réseau de plomberie d'un Thermor AEROMAX 4 270L

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Duboz,

    en effet, la mise en œuvre d'un bouclage sanitaire sur une installation de production d'eau chaude thermodynamique n'est pas préconisée car la pompe vient brasser l'eau dans la cuve, casser la stratification naturelle (eau chaude en haut, eau froide en bas) et modifier la température de stockage. La baisse de température est détectée par la sonde de température d'eau et risque de créer des allumages/arrêts de la pompe à chaleur avec le risque d'une casse du compresseur.

    Cette mise en œuvre n'est pas à proprement parlé interdite, elle est déconseillée par les fabricants de chauffe-eau thermodynamique.

    Je vous joins un lien vers une FAQ qui vous explique nos préconisations - elles sont en phase avec celles de votre dernier installateur https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/7082824694172-Comment-faire-un-bouclage-sanitaire-sur-un-chauffe-eau-thermodynamique

    Je suis dans le coin si besoin, 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Maxime DUBOZ

    Bonjour,

    Merci pour votre réponse rapide, j'ai bien compris, c'est très clair à présent. 

    Entre temps, d'autres professionnels m'ont confirmé vos dires.

    Je vais donc investir dans un ballon tampon intermédiaire que j'intégrerai à mon circuit selon le schéma que vous m'avez transmis. 

    Seulement je ne sais sur quel volume m'orienter. 25L ? 50L ? Comment le déterminer ?

    Par avance, merci.

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Duboz,

    le volume dépend de la quantité d'eau qui se trouve dans le réseau d'eau chaude entre la production principale et la petite capacité. Plus le volume est important, plus celui du ballon tampon le sera pour éviter une baisse trop importante du volume d'eau chaude.

    En moyenne une capacité de 30 litres est utilisé.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Maxime DUBOZ

    C'est agréable d'avoir des réponses aussi rapidement, Merci.

    Existe-t-il des abaques afin de déterminer ce volume utile, où autres types de documents ?  

    Cordialement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Il n'y a pas d'abaque pour les ballons tampon d'eau chaude sanitaire car le volume dépend de la longueur d'eau en attente - ces abaques existent pour les ballons tampons liés à une production de type chaudière gaz, pompe à chaleur....

     