programmation plages horaires thermodynamique Aéromax 5 200 litres stable
bonjour, j'ai un compteur electrique heures creuses et heures pleines, mon appareil ne tient pas compte des heures programmées, je suis en Pac Prog /Elec Prog, j'ai activé le mode Manuel Eco, également le mode uniquement énergie renouvelable.J'ai défini deux plages horaires, 1h00: 7h45 et 12h :14heures. En fait la pompe à chaleur fonctionne et ne respecte pas ces horaires.J'ai contacté mon installateur et celui ci devait contacter un technicien de chez Thermor, pour l'instant je n'ai aucune réponse .
ps le montage electrique est " permanent"
merci à vous pour votre aide .
Cordialement.
-
Bonjour Monsieur Meubier,
en effet si vous êtes en Manuel (ECO actif ou inactif) et que vous avez paramétré PAC Prog et Elec Prog, la pompe à chaleur devrait démarrer aux heures souhaitées néanmoins on peut observer un dépassement des créneaux si la température n'est pas atteinte si:
- l'appoint électrique n'est pas sollicité pour aider la PAC (ECO Actif)
- les températures d'air aspirées sont basse (moins de rendement = plus de temps de chauffe)
Suggérez à l'installateur de contacter la Hotline Pro au 02.38.71.07.77 une fois sur place pour vérifier ces points.
Merci de votre confiance,