chauffe eau steatis - contrôle/remplacement anode
-
Bonjour, merci pour la réponse.
Néanmoins un autre plombier m'affirme aussi qu'au delà de 10 ans il vaut mieux ne plus démonter l'anode au risque de casser le cumulus. Est-ce donc que malgré la protection anode la durée de vie du cumulus se limite à une dizaine d'années ?
Subsidiairement est-ce que les durées de vie de l'anode et du cumulus dépendent des caractéristiques de l'eau (pH, calcaire et autres minéralisations...) ? -
Mais je voudrais savoir si l'anode se consume toujours à la même vitesse (2 ans) ou si ça dépend beaucoup de certaines caractéristiques de l'eau telles que sa dureté (°F) ou son pH que l'on peut connaître car ça permettrait d'ajuster la périodicité de contrôle s'il y a lieu.
-
Bonjour smiquar,
en effet, l'anode se consume plus où moins rapidement selon la nature de l'eau. Plus l'eau est douce, plus le Th est bas et plus l'anode se consumera. Attention, il est possible d'avoir un taux de Th élevé, une eau calcaire et une eau corrosive.
L'anode est dimensionnée pour une protection de 2 à 3 ans suivant la qualité de l'eau. On veillera à ne pas descendre en dessous de 8°f de Th dans la cas d'une eau traitée par un adoucisseur
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
5 commentaires