Aéromax 5 VM, photovoltaïque, programmation eau-chaude
Bonjour,
J'ai une 150L VM depuis 3 années dans un bâtiment mitoyen non chauffé et fonctionnait en intérieur/intérieur, mode Manuel.
Récemment j'ai mis un gainage alu flexible isolé et env. 3m pour l'entrée d'air depuis le grenier de la maison isolé ou à une température extérieure de -5/-6°C, la température du grenier varie entre 7 et 10°C, ne descend jamais sous -6/-7°C. La sortie env. 2,5m est vers l'extérieur avec un chapeau de toit de ventilation, donc j'ai modifié le paramètre gainage en Extérieur/Extérieur et laissé en mode Manuel.
J'ai aussi installé un système de panneaux photovoltaïque de 5kWh et monté un module de relais, lequel en cas de production amène le 230Vca sur la carte de régulation (connecteur I1).
Dans Paramètres > Eau Chaude j’ai mis sur PAC 24h/ELEC Prog.
Dans la documentation (installateur, notices etc.) et sur les forums je ne trouve pas exactement comment la Aéromax 5 fonctionne dans les modes :
PAC 24h/ELEC Prog et PAC Prog/ELEC Prog,
Dans les saisons chaudes avril à oct./nov. pas de problème, je produis assez d’électricité, par contre les périodes nov. à mars, j'ai pas mal de manque de production env. 1.5-1.8MWh/an vu que j'ai du chauffage électrique. En hiver, la production solaire se situe entre env. 8h à 16h.
Bon, j’ai mis la plage de PAC 24h/ELEC Prog de 6h pendant 14h et pour le moment cela semble fonctionner correctement.
Ma question est :
Comment est conçu la logique des priorités PAC et corps de chauffe électrique.
Quelle est le meilleur réglage entre les deux modes susmentionnées ? Est-ce que la régulation sait ou présume, qu’éventuellement il faut qu’elle enclenche le corps de chauffe au moins vers 15h pour être sûre que vers 21h il y ait assez d’eau chaude (pour la vaisselle et douches du soir).
Ma remarque pour la Cozytouch :
Il est plus que regrettable pour un objet connecté et « intelligent », qu’il ne sert pas à grande chose, à part Absence, Demandées, Boost, Eco, surtout quand on l'utilise avec un système photovoltaïque, car l'essenciel et le primordial de tous les jours est de savoir la température actuelle de l’eau chaude pour éventuellement Booster, ou s’il fonctionne en mode PAC, électriques ou les deux; et surtout s’il y a une panne (ce dernier m’est déjà arrivé, je me suis aperçu quand j’ai regardé l’affichage du ECS).
-
Bonjour atnodt1,
attention, dans le cas d'une aspiration dans un grenier il faut être vigilant s'il y a de l'isolant ou un environnement poussiéreux qui pourraient être aspirés. Par ailleurs, dans le cas où le grenier est isolé et fermé, attention à ne pas mettre la pièce en dépression - si c'est le cas, il faudra créer une entrée d'air dans la pièce (diamètre 125 mm).
Si le système photovoltaïque est branché avec un paramétrage quel qu'il soit, dès que le système photovoltaïque envoie le signal 230v/50Hz sur l'entrée du chauffe-eau, la pope à chaleur se mettra en fonction avec une consigne à 62°c.
En dehors d'envoie du signal PV, le chauffe-eau fonctionnera suivant les plages de chauffe (PAC et ELEC) que vous aurez choisi et que vous trouverez dans la notice. La seule chose à savoir (ce n'est pas votre cas) est que sur les versions Stables (200 et 250 litres) en cas d'abonnement heures creuses, il faudra utiliser la programmation (PAC et Elec Prog) car cette version utilise le câble heures creuse du chauffe-eau branché sur le système PV.
La logique de chauffe privilégie le confort et les économies ce qui signifie que la priorité est données au système thermodynamique - l'appoint électrique vient en relai si les températures d'air aspiré sont basses et/ou au cas où la pompe à chaleur peine à faire monter l'eau en température.
L'application Cozytouch est destinée à gérer les modes du chauffe-eau. L'analyse de la température est complexe et demande un soft bien plus conséquent et la mise en place de plusieurs sondes de niveau d'eau chaude, ce n'est pas à l'étude à ce jour.
Merci de votre confiance,
-
Bonjour Gael,
Merci pour votre réponse, la quelle me convient parfaitement.
Oui, vous avez raison, car après la pose de l'isolation en laine de verre, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de la poussière. Le lendemain, j'ai eu posé un écran sous-toiture pare-vapeur PE aluminé, puis passé 3 fois, à l'interval de 2 jours l'aspirateur et partout. J'ai aussi une ouverture de 20x10cm sur l'extérieur, pour ne pas avoir une dépression au grenier.
En ce qui concerne Cozytouch, je ne vois pas la mise en place des sondes supplémentaires autant pour la visualisation des températures que les codes erreur qui sont déjà présents sur les valeurs affichées sur le display connecté à la carte de régulation.
Sur plusieurs forums, j'ai vu qu'il est possible à travers Cozytouch, (pas avec l'application, car Cozytouch a été mal conçu) par plusieurs d'autres applications comme Jedoom et de lire et afficher déjà toutes les températures (air entrant. condenseur, eau chaude) et certainement tous ce qui s'affiche sur le LED du Thermor Aéromax 5 ou Atlantic Calypso, ce qui le rend déjà plus intelligent.
Been je vais analyser et m'y mettre... 😪