thermor 4820 51 et module Heatzy

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Vincent COLIN

    J'ajoute qu'il note sur l'écran delestage lors de la demande de changement de mode. Les mode lune et hors gel s'affichent, mais sans correspondance avec l'ordre du téléphone...
    Merci de vos retours !

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Colin,

    depuis le milieu des années 90, tous les radiateurs sont conçus pour répondre au protocole "fil pilote" dès lors qu'un gestionnaire est branché sur le fil noir du radiateur. Il faut que vous vous assuriez que le système de contrôle Heatzy réponde à cette norme c'est à dire que les tensions envoyées entre le fil neutre et le fil pilote correspondent au tableau suivant:

    Si ce n'est pas le cas, veuillez voir avec le fabriquant quelles sont ses préconisations avec les radiateurs fil pilote.

    Enfin, si vous souhaitez que les radiateurs répondent à tous les ordres/modes demandés au fil pilote, pensez à positionner le programme externe en vous reportant à la notice de votre appareil https://www.thermor.fr/la-doc

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien