Problème de montée en température d'un radiateur
Bonjour,
Je possède un radiateur à chaleur douce Thermor de 2000 Watts, portant les indications suivantes : RAHEP9 et référence 4790 71.
Actuellement je ne parviens plus à le faire monter suffisamment en températeur malgré l'action sur la molette positionnée sur le 7, en mode chaleur de jour (soleil).
Il chauffe un peu puis, sur le panneau de commande, le voyant du milieu clignote comme si la chaleur allait être atteinte et reste ainsi à clignoter.
Le voyant de droite (en chauffe) et celui de gauche (température atteinte) ne s'allument pas.
Savez vous s'il s'agit d'un problème de résistance, de sonde ou de tout autre composant que je puisse réparer ?
Je vous remercie d'avance pour vos informations.
Bruneau
-
Bonjour Monsieur Virlon,
en effet, il peut s'agir du fil de sonde ou du fil pilote (noir) connecté à la carte électronique. La carte électronique référence 087715 est en rupture définitive et nous n'aurons pas de visuel à présenter néanmoins, vous pouvez voir si une partie de la carte présente un manque de cosse. Vous pouvez aussi ramener la carte thermostat à un réparateur en électronique qui pourra peut-être effectuer la réparation.
Je vous souhaite une chaleureuse année 2024,
-
Bonjour,
Je vous remercie pour votre message et, puisque janvier le permet encore, je vous souhaite à mon tour une très belle nouvelle année, riche de ce qui est essentiel.
Je suis parvenu à connecter la fiche présente sur la photo mais le résultat est toujours identique. Il chauffe un peu puis une led clignote sans qu'il ne bascule ensuite sur une autre led de couleur verte ni que la température monte réellement (lorsqu'il est en position 7).
Je vais tenter de le faire examiner par un technicien.
Je vous souhaite une agréable journée.
Bien cordialement
Bruneau
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.

Commentaires
3 commentaires