Excédent solaire et ECS thermodynamique (Aeromax 3)
Je possède un Aeromax 3 et des panneaux solaires. J'utilise le fil pilote HP/HC et une horloge pour forcer la plage de fonctionnement: 11-18h pour profiter de la production solaire. Mais je pense pouvoir optimiser en fonction de la production des panneaux à un instant donné. Mais j'imagine qu'il n'est pas recommandé d'interrompre trop souvent la PAC (par exemple à chaque fois que l'excédent solaire devient insuffisant)...
D'après ce document:
https://www.thermor.fr/recherche?mot=photovoltaique&type_resultat=notice&pk_vid=4998c406062837a11705851103994e1b
" Si le signal est suspendu, le chauffe-eau
thermodynamique retourne automatiquement au bout de 30 minutes, dans le
mode de fonctionnement précédent."
Donc je pensais partir sur des plages de fonctionnement minimum de 30 minutes.
Ce fonctionnement présenterait-t-il des inconvénients sur un Aeromax 3 ?
Merci !
-
Bonjour Monsieur Verjux,
les alternances de démarrage/arrêt des pompes à chaleur n'est pas recommandé car, à terme, la mécanique ne supportera pas les fréquences répétées. Nous conseillons maximum 3 plages qui pourraient correspondre aux plages heures creuses 3 + 3 + 2 heures. A vous de voir s'il vous est possible de respecter ces 3 plages avec des créneaux de 2 heures minium et un temps de chauffe de 10 heures minimum afin de permettre à la pompe à chaleur de chauffer la capacité d'eau de la cuve.
Je vous souhaite une chaleureuse année 2024,