Raccordement et configuration AEROMAX 5 photovoltaïque

Commentaires

7 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Serge,

    en effet, si votre Aéromax 5 est une version Stable de 200litres ou 250 litres, le fonctionnement avec un système photovoltaïque est réalisé par le branchement du câble des heures creuses sur le gestionnaire photovoltaïque et en activant l'option Photovoltaïque dans le menu installateur du chauffe-eau thermodynamique.

    Lorsque le signal est détecté par le chauffe-eau, le logo affichant un panneau et un éclair doit s'afficher

    Si ce n'est pas le cas, vérifiez les préconisations d'installation que vous trouverez dans la notice du lien suivant https://www.thermor.fr/recherche?mot=photovolta%C3%AFque&type_resultat=notice

    En plus de l'option photovoltaïque, vous pouvez accorder un fonctionnement du chauffe-eau en dehors des plages d'ensoleillement.

    Je vous souhaite une chaleureuse année 2024,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Serge

    Merci pour votre réponse, mais qu'en est-il de mon problème :

    Le logo "un panneau et un éclair" s'affiche en permanence lorsque l'option photovoltaique est cochée, et la PAC tourne tout le temps. Une deconnexion du fil HC n'y fait rien. J'ai coché cette option alors qu'il faisait nuit, donc sans commande de mon installation PV.

    Je pensais que le logo s'affichait uniquement lorsque le chauffe eau était commandé par le PV.

     

    C'est normal ?

     

    Merci

    Serge

     

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Serge,

    il faudrait vérifier la tension qui est reçue sur le fil pilote lorsque les panneaux sont en production puis hors production. S'il n'y a pas de tension alors que le logo s'affiche, faites-en part à l'installateur du chauffe-eau afin qu'il en détermine l'origine et la corrige avec l'aide de la hotline technique si besoin.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    hceorq1

    Bonjour Gaël, j'ai exactement le même problème, mon logo est affiché en permanence de jour comme de nuit ! Avez-vous résolu votre problème ? Si j'ai bien compris ce logo ne devrait être affiché sur lorsque les panneaux produisent suffisamment et disparaître lorsqu'il n'y a pas assez de production photovoltaïque ?! Merci de votre retour.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Serge

    UPDATE

    Le problème venait du fait que lorsque l'on débranche la commande HP/HC, ou que la commande s'arrête (donc plus de tension sur l'entrée HP/HC), il faut attendre 30 minutes avant que le voyant ne disparaisse sur l'afficheur du menu.

    Cela dit, j'ai aussi un autre problème avec mon installation PV, qui commande en permanence le ballon, mais c'est une autre histoire.

    Merci

    Serge

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Serge et hceorq1,

    en effet le logo apparait lorsqu'une tension est détectée sur l'entée I1 (Aéromax 5 Mural 100 et 150 litres) ou sur le câble des heures creuses (Aéromax 5 Stable 250 ou 300 litres) du chauffe-eau. Le logo disparait après quelques dizaines de minutes sans tension sur ces entrées.

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    hceorq1

    Bonjour Gaël, merci, c'est bien ce que je pensais ! Je viens de me rendre compte que le câble de transmission d'infos du Yuze vers la CET est branché directement à un disjoncteur sans passer par un contacteur HP/HC programmé dans le yuze comme étant pilote du CET. Donc étant branché à un disjoncteur ouvert le CET reçoit en permanence une info de production puisque le disjoncteur est alimenté en 220v ... En tout cas Merci Thermor pour votre assistance.

    1
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.