Clim Nagano mural.
-
Bonjour
Le plus important est de savoir quelle est la température dans la pièce. Ainsi, vous pouvez relever la température ambiante et déterminer si le phénomène est anormal pour cause :
- sous dimensionnement
- emplacement de l’unité intérieure
- isolation des liaisons frigo
Pour se faire, veiller à contacter votre installateur. Celui-ci pourra contacter notre service technique au 0238710777 .
A savoir que la a clim ne lit pas la température de la pièce mais de la reprise d’air. Autre point, lors d’un cycle de dégivrage (fréquent quand température extérieures est inférieure à 4°C°) la température de la sonde est plus basse que la température de consigne.
Merci de votre confiance
Bien chaleureusement
-
Bonjour ,
Merci pour votre réponse .
J’ai mesuré la température ambiante des deux cassettes , mis à 21 en consigne, relevé 17 au thermomètre ..
J’ai donc supprimer le réseaux wifi , et je les contrôles que avec la télécommande .Pour l'instant la température de consigne correspond à la température relevé .
Quand je mets à 21 sur la Cassette elle s’affiche dessus , et après le chiffre change et affiche 19 part exemple , ceci indique bien la température intérieur de la pièce non ?
Y’a t’il pas un défaut de wifi ou interférence en elles ?
Merci à vous
-
Bonjour
Comme indiquée sur ma précédente réponse, en cas de difficultés et/ou incohérences, je vous invite à vous rapprocher de votre installateur. Celui-ci pourra confirmer au pas via notre hotline si vous avez un soucis sur l'installation
Merci de votre confiance
Bien chaleureusement
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.