    Bonjour Monsieur Hardy,

    l'étalonnage consiste à modifier l'écriture de la température de consigne affichée sur la commande digitale. Dans votre cas, pour 19°c demandé le radiateur chauffe à 21.5°c dans la pièce donc vous modifiez l'écriture à +2.5°c pour que la commande digitale affiche 21.5°c (au lieu de 19°c). La modification de la consigne en Confort (et en ECO) suivra cet étalonnage.

    Si vous souhaitez revenir à +1 °c par rapport aux 19°c soit une chauffe à 20°c, réduisez l'étalonnage à -1.5°c (2.5°c - 1.5°c = -1 °c)

    En effet, l'étalonnage est réalisé sur une période de confort/présence de plusieurs heures afin que la température se stabilise. L'étalonnage suit la température ECO.

    Notez qu'un étalonnage à +2.5°c est élevé c'est pourquoi, avant de réaliser l'étalonnage du radiateur, vérifiez la température qui est détectée en bas du radiateur. Le sujet suivant vous aiguillera sur les tests à réaliser https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360001921000-Radiateur-Equateur-3-probl%C3%A9me-de-r%C3%A9gulation-de-temp%C3%A9rature-chauffe-trop-Prise-de-temp%C3%A9rature

    Enfin, si vous êtes perdu dans les étalonnage, vous avez la possibilité de réinitialiser votre radiateur en suivant la procédure de la notice.