    Bonjour Monsieur Serge,

    si votre ballon d'eau chaude s'allume uniquement pendant les heures creuses alors il est mal branché. Comme l'explique le tutoriel suivant, un ballon d'eau chaude thermodynamique est équipé de 2 câbles:

    • Un câble d'alimentation permanente branché sur une protection de 16 ampères et surtout pas sur le contacteur heures creuses
    • Un câble d'heures creuse à brancher sur le contacteur heures creuses

    L'alimentation permanente de votre chauffe-eau thermodynamique est branché sur le contacteur heures creuses raison pour laquelle il ne s'allume que sur la période au tarif bas. Il faudra revoir le branchement de votre ballon d'eau chaude.

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/8233659462940-Comment-brancher-un-chauffe-eau-en-heures-creuses-

    Je reste dans le coin si besoin, 