Probleme corrosion piquage eau froide chaude Aeromax
Bonjour,
Mon chauffe-eau Aeromax 3 de 2014 présente un debut de corrosion coté extérieur sur le piquage eau froide.
Le goupe de sécurité est un modèle inox, je ne comprends donc pas pourquoi j'ai cette corrosion. Avant d'essayer de traiter le probléme pour éviter le remplacement complet du chauffe-eau je souhaite en trouver la cause.
Merci.
-
Bonjour Monsieur Dedieu,
la corrosion peut être liée à la présence d'un raccord en laiton sur le piquage de l'eau froide qui lui est en acier. Il aurait fallu mettre un groupe de sécurité "coudé" en inox et non un raccord droit + raccord laiton.
Pour rappel, le groupe de sécurité droit est destiné à être mis en œuvre sur les chauffe-eau muraux tandis que les coudés sont destinés au versions stables (posées au sol).
Si un entretien préconisé tous les 2 à 3 ans avait été réalisé, cette corrosion aurait pu être vue et corrigée avant la fuite. Nous vous suggérons de contacter un plombier afin de vérifier l'état du piquage d'eau froide et de voir si une remise en état est possible avec le bon matériel.
Merci de votre confiance,
-
Bonjour merci de votre réponse.
Le montage a été réalisé par un artisan plombier professionnel dans le cadre d une construction neuve , il s agit donc d une malfaçon, cee dernier n ayant pas respecté la notice/ prescription fabricant ni le DTU.
Je vais dans un premier temps lui adresser un courrier lui demandant d activer sa garantie décennale.
Je réalise les opérations d entretien tous les 3 ans c est a l occasion de celle des 9 ans que j ai constaté le problème.
J ai procédé a un nettoyage grossier dans un premier temps il semble que la corrosion soit superficielle sur l enveloppe externe de la cuve, je vais procéder à un démontage du raccord et inspection interne et externe du raccord.
Afin de ne pas modifier le réseau d évacuation du plombier (qui est toujours sous garantie décennale) si le piquage eau froide est sain je souhaite monter le raccord diélectrique coudé référence Thermor 901029 en sortie de chauffe eau sur un nouveau groupe de sécurité afin de limiter le problème.
Merci