Bonjour,
J'ai voulu piloter le chauffe eau pour sa mise en chauffe en heures creuses .
Câblage fait sur I1 pour "envoyer" 220 Volts en heures creuses, programmation sur PAC HC/ ELEC HC , et mis en mode manuel.
La PAC continue à fonctionner n'importe quand.
J'aurais oublié quelque chose ?
Merci.
Cordialement.
MICOL Laurent
-
Bonjour Laurent,
Tres bonne question! nous ne trouvons pas sur Cozytouch de possibilité de faire travailler les chauffe-eaux la nuit quand les tarrifs de l’elec et la demande sont plus faibles. C est assez incroyable vu la pub qui est faite autour des economies d'énergie etc...
Merci THERMOR de nous dire comment vous voyez la chose. Si nous avons loupé quelque chose sur l'Appli..
Louis JH
-
Bonjour Monsieur Micol,
je pense que vous possédez un chauffe-eau thermodynamique de type Aéromax 5 ou Aéromax Split 2 (je dirais Aéromax 5 si vous avez un branchement heures creuses sur I1).
Vérifiez bien que le mode soit bien "Manuel" et non "Automatique" car, dans ce dernier cas, le mode Auto peut fonctionner la journée lorsqu'il y a plus de calories (plus de rendement) que la nuit en heures creuses.
Si les réglages sont bien en phase (Mode Manuel, plages de fonctionnement PAC et Elec HC), on peut observer un dépassement du fonctionnement de la pompe à chaleur en heures pleines plus judicieux et moins couteux que de faire fonctionner l'appoint électrique, même en heures creuses.
Enfin, si tous les paramètres sont bons et que vous observez un fonctionnement aléatoire de la pompe à chaleur, faites-en part à votre installateur ou votre revendeur tant que la garantie court.
Bien chaleureusement,
-
Bonjour Monsieur Jourdan Huber,
le sujet traite d'un chauffe-eau thermodynamique qui est paramétrable en heures creuses et non de l'application Cozytouch. Merci d'ouvrir un nouveau sujet afin que nous répondions à votre demande et garder de la clarté sur le sujet initial (paramétrage CETHI en Heures creuses).
Bien chaleureusement,
-
Bonjour,
Je vous remercie pour vos conseils. J'ai bien un Aeromax 5
Après vérification , tout fonctionne bien.
Je me suis fait " avoir" sur le fait qu'il suffit d'une impulsion 220 Volts pour le déclencher en heure creuse et une fois le cycle lancé, il le continue son cycle même si le 220 volts du signal repasse à zéro. Ma plage heures creuses va de 23h30 à 7H30, ce qui doit suffire pour un cycle de chauffe, et étant seul j'ai réduit le nombre de douche au minimum.
Bien à vous.
-
Bonjour Monsieur Micol,
en effet, le cycle peut dépasser le créneau des heures creuses et vous avez eu le bon reflexe en réduisant le nombre de douches donc la température d'eau chaude si vous avez une capacité d'eau chaude suffisante. Le temps de chauffe sera réduit.
Merci de votre confiance,